zajoprzemo
, piszesz ,że zapotrzebowanie roczne masz 30kWh/m2 * rok.
30kWh * 120m = 3600kWh + 2000kWh cwu = 5600kWh
Piszesz, że pompa ma cop 3,5 i rachunki za cały rok z CWU 2tyś
Przy tej sprawności potrzeba Ci tylko 5600kWh / 3,5 = 1600kWh na rok
1600kWh * 0,4 ( myślę ,że cena prądu 1kWh jest mniej , trzeba by sprawdzić ) = 640zł
Możesz wytłumaczyć skąd bierze się taka różnica? Z kwoty 2tyś masz 5000kWh przy COP1
2000 / 0,4 = 5000kWh
Przy cop 3,5
5000kWh * 3,5 = 17500 kWh
Wpompowujesz do domu 17500kWh
Coś tu wogóle nie pasuje z tego co nam opisujesz.