Maszyna po wykonaniu próżni pokazuje, że klima jest szczelna.
|
To nie jest miarodajny pomiar szczelności. Klimę po opróżnieniu należy nabić azotem do pożądanego ciśnienia roboczego i pozostawić na przynajmniej 24h. Po upływie tego czasu jeśli trzyma w pełni ciśnienie, to O.K. Jeśli nie, to szukanie nieszczelności w całym układzie.